Iyi Topraklama Direnci Değeri Nedir?

Konu, 'Elektrik İşleri ve Kontrol Yöntemleri' kısmında Musa Kamil Ekin tarafından paylaşıldı.

  1. Musa Kamil Ekin

    Musa Kamil Ekin Yönetim Grubu

    Mesajlar:
    1.849
    [​IMG]

    Yazar: Gökhan Yusufoğlu Tarih: Ağustos 05, 2015 Kategori: Teknik Makaleler
    En iyi topraklama direnci değeri SIFIR ohm dur. Tabiki bu değer mümkün değildir.

    İyi bir topraklam değeri sıfıra ohm’a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.

    Peki Nedir Bu Topraklama Direnci Değeri ?
    Bu değer mal ve can güvenliğini korumak için mevzuatlar ve yönetmeliklerle belirlenen değerdir. Alçak gerilim tesislerinde topraklama direnci değeri şu kadar ohm olmalı diyemeyiz. Tesiste kullanılan kaçak akım rölesi , kullanılan sigortanın akımı ve zaman akım açma eğrisine göre değişiklik göstermektedir.

    Elektrik Tesislerinde Topraklama Yönetmeliği , Üçüncü bölümünde Alçak gerilim Tesisleri başlığı altında açıklanmaktadır.

    Bu açıklamada:

    TT sistemlerde sigorta ile korumada

    RA = 50 / Ia Formülünden bulunan RA değerinin ölçülen değerden büyük olmalıdır.

    Rx < RA

    RA = Hesaplanan topraklama direnci

    Rx = Ölçülen topraklama direnci

    Ia = B karakteristikli sigortalar için 5 x In

    C karakteristikli sigortalar için 10 x In

    D karakteristikli sigortalar için 5 x In

    In = Devre kesici sigortanın nominal akımı

    [​IMG]

    TN sistemlerde sigorta ile korumada

    Zs = U0 / Ia

    Zx < Zs

    U0 = Topraklanmış iletkenlere göre anma gerilimi

    Zs = Hesaplanan sınır çevrim empedansı

    Zx = Ölçülen çevrim empedansı

    [​IMG]

    Sistemde Kaçak Akım Koruma Rölesi Bulunması Durumunda

    [​IMG]

    Örnek Alçak Gerilim Topraklam Raporu Forumu

    ELEKTRİK TESİSLERİNDE TOPRAKLAMALAR YÖNETMELİĞİ

    İyi Topraklama Direnci Değeri Nedir?