    Transformatör odaları: (BiNA YANG KOR Y)

    1. Transformatörün kurulacağı odanın bütün duvarları, tabanı ve tavanı en az 120 dakika süreyle yangına dayanabilecek şekilde yapılır.

    2. Yağlı transformatör kullanılması durumunda;

    • Yağ toplama çukurunun yapılması gerekir.

    • Transformatörün içinde bulunacağı odanın bina içinde konumlandırılması hâlinde;bir yangın hâlinde transformatörden çıkan dumanların ve sıcaklığın binadaki kaçış yollarına sirayet etmemesi ve serbest hareketi engellememesi gerekir.

    • Uygun tipte otomatik yangın algılama ve söndürme sistemi yapılır.

    3. Ana elektrik odalarından ve transformatör merkezlerinden temiz su, pis su, patlayıcı ve yanıcı sıvı ve gaz tesisatı donanımı ve ekipmanları geçirilemez ve üst kat mahallerinde ıslak hacim düzenlene mez.