Havva hanım merhaba,
113. maddesinin j bendinden aşağıdaki ifade yer almaktadır.
j)
Birinci ve ikinci derece deprem bölgelerinde bulunan ve bina yüksekliği 21.50 m’den fazla olan otel ve motel gibi konaklama tesisleri, toplanma amaçlı binalar, sağlık, eğitim,
ticaret ve sanayi binaları ile yüksek binaların ana girişinde,
sarsıntı olduğunda gaz akışını kesen tertibat, gaz dağıtım şirketi veya yetkili kıldığı kuruluş tarafından yaptırılır ve belediye gaz dağıtım şirketi tarafından kontrol edilir. Gaz akışını kesen tertibat herhangi bir nedenle gaz akışını kestiği takdirde kesilen gazın tekrar açılması için bir bedel talep edilemez.
Binanızın özelliklerini bilmiyorum fakat ben olsam bina 3. derece deprem bölgesinde olsa bile risk analizinde belirterek bunu talep ederdim. Sensör fiyatlarınıda inceledim biraz firmalar için büyük külfet getirecek meblağlara satılmıyor.
Ki aynı yönetmelik işletmenizi yüksek riskli olarak tanımlıyor.
MADDE 17- (1) Parlayıcı ve patlayıcı maddeler ile akaryakıtların imal edildiği, depolandığı, doldurma-boşaltma ve satış işlerinin yapıldığı yerler yüksek tehlikeli yerler olarak değerlendirilir. Aşağıda belirtilen yerler bu sınıfa girer.
a) Parlayıcı ve patlayıcı gazlarla ilgili yerler, LPG, doğalgaz ve benzeri gazların depolama, taşıma, doldurma-boşaltma ve satış işlerinin yapıldığı yerlerdir.
Bazı standartlar
ISO 16923:2016 Natural gas fuelling stations — CNG stations for fuelling vehicles
ISO 16924:2016 Natural gas fuelling stations — LNG stations for fuelling vehicles