Ne oldu?
7 bar sıvılaştırılmış klor içeren DN80 boru hattı, boru hattının tesis inşaatına bağlandığı noktada sızıntı yapmaya başladı. Boru hattı, 6 ay önce yapılan ve inceleme için kolay erişimin olmadığı bir boru köprüsünde, yüksekte bulunmaktaydı. Bu kritik nokta gözden kaçmıştır.
1678783264172.png

Unsurlar:
  • Tesise bağlanan boru bağlantıları, erozyon ve korozyonun arttığı potansiyel zayıf noktalardır.
  • Boru, genleşmeye izin verecek şekilde serbest asılı olmalıdır. Aşağıdaki gibi metal ile desteklenen plastik bir profil sürtünmeyi azaltmayı sağlar.
1678783036374.png
  • Ulaşılması zor yerlerde denetimlere yardımcı olmak için dronlar kullanılabilir.
  • Boru güzergahını ve destekleri her yönden görsel denetime imkan verecek şekilde tasarlanmalı, kör noktalardan kaçınılmalıdır.
  • Boru hatlarında denetim sırasında ek dikkat gerektiren kritik noktalar şunlardır: su tutma noktaları, destek noktaları, ölü bacaklar, boru lekesindeki değişiklikler, titreşim alanları, döngüsel stres ve termal genleşme olan noktalar.

Boru sabitleme noktalarının sızıntılara neden olmadığından emin olunmalıdır.