    Site görünümünün gündüz açık renk tema, gece koyu renk tema olacak şekilde otomatik değişmesini sağlayan bir düzenleme yapılmıştır. Görünümün otomatik değişmesini istemiyorsanız, bu ayarı hesap tercihlerinizden kolaylıkla değiştirebilirsiniz. Açık/Koyu temalar arasında ki geçişin otomatik olmasını istemeyen üyelerimiz üst menüde yer alan simgeler yardımıyla da kolayca geçiş yapabilirler.

    Site renklerinin günün saatine göre ayarlanmasının göz sağlığına faydaları olduğu için böyle bir düzenleme yapılmıştır. Fakat her üye görünüm rengini tercihine göre kullanmaya devam edebilecektir.

DİKKAT Klor sızıntısı

Ne oldu?
7 bar sıvılaştırılmış klor içeren DN80 boru hattı, boru hattının tesis inşaatına bağlandığı noktada sızıntı yapmaya başladı. Boru hattı, 6 ay önce yapılan ve inceleme için kolay erişimin olmadığı bir boru köprüsünde, yüksekte bulunmaktaydı. Bu kritik nokta gözden kaçmıştır.
1678783264172.png

Unsurlar:
  • Tesise bağlanan boru bağlantıları, erozyon ve korozyonun arttığı potansiyel zayıf noktalardır.
  • Boru, genleşmeye izin verecek şekilde serbest asılı olmalıdır. Aşağıdaki gibi metal ile desteklenen plastik bir profil sürtünmeyi azaltmayı sağlar.
1678783036374.png
  • Ulaşılması zor yerlerde denetimlere yardımcı olmak için dronlar kullanılabilir.
  • Boru güzergahını ve destekleri her yönden görsel denetime imkan verecek şekilde tasarlanmalı, kör noktalardan kaçınılmalıdır.
  • Boru hatlarında denetim sırasında ek dikkat gerektiren kritik noktalar şunlardır: su tutma noktaları, destek noktaları, ölü bacaklar, boru lekesindeki değişiklikler, titreşim alanları, döngüsel stres ve termal genleşme olan noktalar.

Boru sabitleme noktalarının sızıntılara neden olmadığından emin olunmalıdır.