Fatih Özcan
Site Kurucusu
- Katılım
- 7 Aralık 2013
- Şehir
- Yurt Dışı
- Sertifika
- Diğer Belge
- Firma
- ABL Group
İşte Yaşananlar:
Bu ısıtıcı, yangın kutusu patlamasının sonucu başlatma sırasında ciddi anlamda hasar gördü.
Operatör'ün control aygıtları olan enstrümanlar ile problemleri vardı ve güvenlik donanımlarını devre dışı bırakarak başlatmaya karar verdi.
Bu, yakıt hattının kontrol dışında yetkilendirilmesine izin verdi. Ana gaz vanası açıldı ve gaz, ısıtıcıyı doldurdu. Sonra… B O O M M ısıtıcı, birkaç tüpe zarar vererek ve koruyucu kaplamayı imha ederek patladı. Neyse ki, hiç kimse zarar görmedi.
Bu neden yaşandı?
Operatör, başlatma prosedürünün içinde bazı ‘gereksiz’ şeyleri kısaltarak işini hızlandırabileceğini düşündü. Güvenlik kilitlerin önemini yanlış değerlendirdi. Bir seferliğine onların pas geçilebileceğini düşündü fakat yanılıyordu. Onlar önemliydi…… şimdi ve her zaman !
Ne Yapabilirsin?
AIChE © 2003. All rights reserved. Reproduction for non-commercial, educational purposes is encouraged. However, reproduction for the purpose of resale by anyone other than CCPS is strictly prohibited.
Contact us at [email protected] or 212-591-7319.
Bu ısıtıcı, yangın kutusu patlamasının sonucu başlatma sırasında ciddi anlamda hasar gördü.
Operatör'ün control aygıtları olan enstrümanlar ile problemleri vardı ve güvenlik donanımlarını devre dışı bırakarak başlatmaya karar verdi.
Bu, yakıt hattının kontrol dışında yetkilendirilmesine izin verdi. Ana gaz vanası açıldı ve gaz, ısıtıcıyı doldurdu. Sonra… B O O M M ısıtıcı, birkaç tüpe zarar vererek ve koruyucu kaplamayı imha ederek patladı. Neyse ki, hiç kimse zarar görmedi.
Bu neden yaşandı?
Operatör, başlatma prosedürünün içinde bazı ‘gereksiz’ şeyleri kısaltarak işini hızlandırabileceğini düşündü. Güvenlik kilitlerin önemini yanlış değerlendirdi. Bir seferliğine onların pas geçilebileceğini düşündü fakat yanılıyordu. Onlar önemliydi…… şimdi ve her zaman !
Ne Yapabilirsin?
- Her zaman kilitlemeyi ve diğer koruyucu sistemleri planladığı üzere kullan.
- Onların düzgün ayarlandığından emin ol ve ihtiyaç duyulan bakımı al, böylece ihtiyaç duyulduğunda çalışsınlar.
- Değişim Yönetimi tamamlanmadığı ve onaylanmadığı sürece hiçbir kilidi ve diğer koruyucu aygıtı devreden çıkarma.
- Sunulmuş başlama prosedürünü takip et. Eğer doğru değillerse, süpervizörüne açıkla ve doğru duruma getirt.
- Test edilmemiş veya onaylanmamış değişiklikleri bir seferlik bile olsa yapma.
AIChE © 2003. All rights reserved. Reproduction for non-commercial, educational purposes is encouraged. However, reproduction for the purpose of resale by anyone other than CCPS is strictly prohibited.