    Site görünümünün gündüz açık renk tema, gece koyu renk tema olacak şekilde otomatik değişmesini sağlayan bir düzenleme yapılmıştır. Görünümün otomatik değişmesini istemiyorsanız, bu ayarı hesap tercihlerinizden kolaylıkla değiştirebilirsiniz. Açık/Koyu temalar arasında ki geçişin otomatik olmasını istemeyen üyelerimiz üst menüde yer alan simgeler yardımıyla da kolayca geçiş yapabilirler.

    Site renklerinin günün saatine göre ayarlanmasının göz sağlığına faydaları olduğu için böyle bir düzenleme yapılmıştır. Fakat her üye görünüm rengini tercihine göre kullanmaya devam edebilecektir.

Yaygın kavram yanılgıları: Güvenlik kaynaklı sistem temelleri ( Seveso Öncesi Okumak Lazım)

Enver Çığşar

Yönetim Grubu
Katılım
1 Temmuz 2014
Şehir
Adana
Sertifika
B Sınıfı
Firma
Kimtex Tekstil San. A.Ş
ISA84 bir "yemek kitabı" veya "kuralcı standart" değil, genel bir yaklaşım için "performans standardı" dır; işletme sahipleri, güvenlikle çalışan sistemin yaşam döngüsü boyunca her aşaması için kullanabilirler.
Fabrika personeli, aşağıdaki danışmanlık mühendislerine aşağıdaki soruları sormaktadır:

“Önerilen SIS tasarımımız ISA84 ile uyumlu mu?”
“Önerilen SIS tasarımımız gerekli SIL'yi karşılıyor mu?”

Ne yazık ki, danışmanlık mühendisleri genellikle bu soruları cevaplayacak konumda değildir. Bu nedenle, burada gerekli açıklamayı sağlayabilecek terminoloji ve kavramların kısa bir incelemesi:

  • ISA84: Proses Endüstrisi Güvenlik Uygulamalarında Kullanmak için Elektrik / Elektronik / Programlanabilir Elektronik Sistemler (E / E / PES): Güvenlik enstrümanlarının güvenlik şartnamesi, tasarımı, kurulumu, işletimi ve bakımı için gereklilikleri veren "Üç bölüm standart standartlar" sistemi."
  • Güvenlik kaynaklı sistem (SIS): Bir veya daha fazla tehlikeli koşulun ortaya çıkma ihtimalini azaltmak için proses kontrol ekipmanı kullanan bir sistem.
  • Güvenlik kaynaklı işlev (SIF): Belirli, belirli bir tehlikeli durumun ortaya çıkma ihtimalini azaltmak için SIS öğelerini kullanan bir işlev.
  • Güvenlik bütünlüğü seviyesi (SIL): Tehlikeli durumdan kaçınmak için sistemin harekete geçmesi istendiğinde başarısız olma ihtimalinin bir göstergesi.

  • Tehlike ve işletilebilirlik çalışması (HAZOP): Çok disiplinli bir ekip tarafından verilen bir süreçle ilgili olası tehlikeleri tanımlamak için yapılan metodik bir analiz.
  • Koruma analizi katmanı (LOPA): Belirli bir tehlikeli durumun ortaya çıkma olasılığını ölçmek için yapılan bir değerlendirme.
Yaygın bir yanılgı, ISA84'ün farklı SIF'ler için ayrıntılı tasarım gereksinimlerini belirten bir "yemek kitabı" veya "kuralcı standart" olduğu şeklindedir. Bunun yerine, İş Güvenliği ve Sağlığı İdaresi (OSHA) tarafından proses güvenliği yönetimi (PSM) gerekliliklerine uymak için bir araç olarak tanınan ISA84, bir tesis sahibinin tasarım, tasarım, tasarım ve uygulama için kullanabileceği genel bir yaklaşımı tanımlayan "performans standardı" dır. , yaşam döngüsü boyunca bir SIS oluşturmak, test etmek, sürdürmek ve geliştirmek.

ISA84 belirli bir SIF için belirli bir SIL zorunlu değildir, herhangi bir işlem ya da tehlike için SIF bile gerektirmez. Bunun yerine, genel bir yaklaşım sağlar ve belirli bir işlem için tehlikeleri tanımlamak için kullanılabilecek HAZOP gibi çeşitli analitik metodolojileri açıklar.

Diğer bir yaygın yanlış anlama, ISA84'ün verilen herhangi bir işlem veya sektör için istenen veya kabul edilebilir risk seviyesini belirlemesidir. Bunun yerine, sadece fabrika sahibi kabul edilebilir risk seviyesini belirleyebilir; bu nedenle danışmanlık mühendisinin normalde "Önerilen SIS tasarımımız ISA84 ile uyumlu mu?" Sorusuna cevap verememesinin nedeni budur.

Ne yazık ki, tehlikeler tanımlandıktan ve kabul edilebilir risk seviyesi tanımlandıktan sonra bile, ISA84 hala uygulanması gereken SIF'i belirtmemektedir. Bunun yerine, bir LOPA gibi analitik metodolojilerin, bir veya daha fazla SIF tarafından temin edilemeyen riskin kabul edilebilir seviyeyi aştığı bir veya daha fazla SIF tarafından sağlanacak risk azalmasını belirlemek amacıyla kabul edilebilir risk seviyesi ile karşılaştırmak için doğal, tanımlanmamış riski ölçmek için kullanılmasını önerir risk.

Son olarak, bu gerekli risk azaltma şimdi karşılık gelen SIF'lerin gerekli güvenlik kullanılabilirliğini belirleyen bir SIL spesifikasyonu ile ilişkilendirilebilir. Her SIF'in SIL değerinin tüm bileşenlerine (işlem sensörü, mantık çözücü ve son kontrol elemanı) ve bunun yanı sıra bakım test aralığına bağlı olduğunu unutmayın.

Sadece bu aşamada, "Önerilen SIS tasarımımız istenen SIL'yi karşılıyor mu?" ve yalnızca o zaman bile söz konusu SIF için cevap verilebilir.
kaynak.http://blog.mavtechglobal.com/blog/2015/02/25/common-misconceptions-safety-instrumented-system-basics#
 