Co2 yangın tüpleri 90 cm asılması

Üyeler Görebilir
arkadaşlar yangın tüpleri 90 cm yukarda asılması gerektiği söyleniyor
bu tüm tüpler için mi acaba
co2 tüplerin 90 cm yükseğe asılması uygun mu içindeki basınçtan dolayı yere düşmesiyle patlama yaratmaz mı
asılma şekli 90 cm yükseklik tüple birlikte mi yoksa 90 cmden sonra mı
 
Üyeler Görebilir
Binaların yangından korunması hakkında yönetmelik

(5) Taşınabilir söndürme cihazlarında söndürücünün duvara bağlantı asma halkası duvardan kolaylıkla alınabilecek şekilde yerleştirilir ve 4 kg’dan daha ağır ve 12 kg’dan hafif olan cihazların zeminden olan yüksekliği yaklaşık 90 cm’yi aşmayacak şekilde montaj yapılır.
 
Üyeler Görebilir
@mucahit57. bey bu konu genel olarak yanlış anlaşılmakta ve yanlış uygulanmaktadır.

Yangın söndürme cihazları max. 90 cm ye montaj yapılabilir. Bu sınır erişimin zorlaşmasını engellemek içindir. 10 cm yüksekliğe yerleştirilen yangın söndürme cihazı da uygun olacaktır.
 
Üst