Yangın Güvenlik Uzmanlığı Ve Periyodik Kontrol Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik Taslağı

Üyeler Görebilir
Selam arkadaşlar
Yönetmelik taslağı ve ekleri
 

Ekli dosyalar

Üyeler Görebilir
Hayırlı olsun şimdiden herkese. Tahmin ediyorum herkesin asıl odaklandığı kimler Yangın Güvenlik Uzmanı olabilir. Bu konuda bir özet gelir mi @Enver Çığşar Ayrıca işyerlerine yangın güvenlik uzmanı görevlendirme ile ilgili bir zorunluluk var mı yoksa tek seferlik düzenli hizmetler mi planlanıyor?
 
Enver Çığşar
Enver Çığşar
@Fatih Özcan,
PERİYODİK KONTROL SÜRELERİ VE YGU YETKİ SEVİYELERİ

Kullanım sınıfı

Sınır
Kontrol periyodu (yıl)
YGU seviyesi
Konutlar
Yapı yüksekliği 30,50 (Dahil) ile 51,50 m arası​
5​
YGU-1 veya YGU-2 veya YGU-3​
Yapı yüksekliği 51,50 m ve üstü​
4​
YGU-2 veya YGU-3​
Konaklama amaçlı binalar
Yatılan oda sayısı 25 ve altında​
5​
YGU-1 veya YGU-2 veya YGU-3​
Yatılan oda sayısı 25'in üstünde​
4​
YGU-2 veya YGU-3​
Kurumsal binalar
Yapı inşaat alanı 1.000 m2 ve altı​
5​
YGU-1 veya YGU-2 veya YGU-3​
Yapı inşaat alanı 1.000 m2 üstü​
4​
YGU-2 veya YGU-3​
Büro binaları
Yapı inşaat alanı 1.000 m2 ve altı​
5​
YGU-1 veya YGU-2 veya YGU-3​
Yapı inşaat alanı 1.000 m2 üstü​
4​
YGU-2 veya YGU-3​
Ticari amaçlı binalar
Yapı inşaat alanı 1.000 m2 ve altı​
5​
YGU-1 veya YGU-2 veya YGU-3​
Yapı inşaat alanı 1.000 m2 üstü​
4​
YGU-2 veya YGU-3​
Endüstriyel Tesisler
Yüksek Tehlikeli Yapılar​
3​
YGU-3 ve YGU-K​
Orta Tehlikeli Yapılar​
4​
YGU-2 veya YGU-3​
Düşük Tehlikeli Yapılar​
5​
YGU-1 veya YGU-2 veya YGU-3​
Toplanma Amaçlı Binalar
Yapı inşaat alanı 1.000 m2 ve altı​
5​
YGU-1 veya YGU-2 veya YGU-3​
Yapı inşaat alanı 1.000 m2 üstü​
4​
YGU-2 veya YGU-3​
Depolama Amaçlı Tesisler
Yüksek Tehlikeli Yapılar​
3​
YGU-3 ve YGU-4​
Orta Tehlikeli Yapılar​
4​
YGU-2 veya YGU-3​
Düşük Tehlikeli Yapılar​
5​
YGU-1 veya YGU-2 veya YGU-3​
Yüksek Tehlikeli Yerler
Sınır olmaksızın​
3​
YGU-3 ve YGU-K​
NOT:
(1) Mahalli İtfaiye Teşkilatının tüm yapılarda periyodik kontrol yapma ve uygunluk görüşü verme yetkisi vardır.
(2) Periyodik kontrol ve uygunluk görüşü işleri için YGU yetkilendirmesinde, kullanım sınıfına göre yukarıda belirlenmiş seviyeler dikkate alınır.
(2) Karma kullanım sınıfındaki binalarda, kontrol periyodu düşük olan sınıf uygulanır.
(3) Yüksek tehlikeli yapılar ve yerlerde yapılacak periyodik kontroller, YGU-3 ve YGU-K seviyesi uzman birlikte gerçekleştirilecektir.
(4) BYY’nin 5 inci maddesinin ikinci fıkrası gereği uluslararası standartlara göre tasarımı yapılan binaların periyodik kontrolleri ve uygunluk görüşü verilmesi işi için YGU-1 ve YGU-2 seviyesi uzman görevlendirilmez.
(5) Kontrol periyodu hesabında, yapının ilk periyodik kontrolü için kullanıma ilişkin belge tarihi, sonraki periyodik kontrollerde, önceki periyodik kontrol rapor tarihi esas alınır.​
Enver Çığşar
Enver Çığşar
@Fatih Özcan,
istihdam zorunlu yok belirli periyodik süreler konulmuş

Kullanım sınıfı

Sınır
Kontrol periyodu (yıl)
YGU seviyesi
Konutlar
Yapı yüksekliği 30,50 (Dahil) ile 51,50 m arası​
5​
YGU-1 veya YGU-2 veya YGU-3​
Yapı yüksekliği 51,50 m ve üstü​
4​
YGU-2 veya YGU-3​
Konaklama amaçlı binalar
Yatılan oda sayısı 25 ve altında​
5​
YGU-1 veya YGU-2 veya YGU-3​
Yatılan oda sayısı 25'in üstünde​
4​
YGU-2 veya YGU-3​
Kurumsal binalar
Yapı inşaat alanı 1.000 m2 ve altı​
5​
YGU-1 veya YGU-2 veya YGU-3​
Yapı inşaat alanı 1.000 m2 üstü​
4​
YGU-2 veya YGU-3​
Büro binaları
Yapı inşaat alanı 1.000 m2 ve altı​
5​
YGU-1 veya YGU-2 veya YGU-3​
Yapı inşaat alanı 1.000 m2 üstü​
4​
YGU-2 veya YGU-3​
Ticari amaçlı binalar
Yapı inşaat alanı 1.000 m2 ve altı​
5​
YGU-1 veya YGU-2 veya YGU-3​
Yapı inşaat alanı 1.000 m2 üstü​
4​
YGU-2 veya YGU-3​
Endüstriyel Tesisler
Yüksek Tehlikeli Yapılar​
3​
YGU-3 ve YGU-K​
Orta Tehlikeli Yapılar​
4​
YGU-2 veya YGU-3​
Düşük Tehlikeli Yapılar​
5​
YGU-1 veya YGU-2 veya YGU-3​
Toplanma Amaçlı Binalar
Yapı inşaat alanı 1.000 m2 ve altı​
5​
YGU-1 veya YGU-2 veya YGU-3​
Yapı inşaat alanı 1.000 m2 üstü​
4​
YGU-2 veya YGU-3​
Depolama Amaçlı Tesisler
Yüksek Tehlikeli Yapılar​
3​
YGU-3 ve YGU-4​
Orta Tehlikeli Yapılar​
4​
YGU-2 veya YGU-3​
Düşük Tehlikeli Yapılar​
5​
YGU-1 veya YGU-2 veya YGU-3​
Yüksek Tehlikeli Yerler
Sınır olmaksızın​
3​
YGU-3 ve YGU-K​
Enver Çığşar
Enver Çığşar
@Fatih Özcan,
İstihdam zorunluğu yok raporlama üzerine detaylar ve süreler ek 1 de mevcut