Merhaba arkadaşlar,
Orta tehlike 3 sınıfında olan tesis için yeni depo yapılacak. Farklı firmalardan farklı depo kapasiteli teklifler geldi. Doğru hesap nasıl olmalıdır ?
Not: Hidrant veya sprink sistemi yok. Sadece yangın dolapları mevcut.
Orta tehlike 3 sınıfında olan tesis için yeni depo yapılacak. Farklı firmalardan farklı depo kapasiteli teklifler geldi. Doğru hesap nasıl olmalıdır ?
Not: Hidrant veya sprink sistemi yok. Sadece yangın dolapları mevcut.
orta tehlike 3. sınıf işyerlerinde her bir yangın dolabı 60 dk boyunca 100lt/dk su vermeli ,
kaç adet yangın dolabı varsa *100*60=sizin en az depo hacmini verir.
ör: 5 adet yangın dolabı varsa 5*60*100=30000 lt =30 m3