Merhaba arkadaşlar,

Orta tehlike 3 sınıfında olan tesis için yeni depo yapılacak. Farklı firmalardan farklı depo kapasiteli teklifler geldi. Doğru hesap nasıl olmalıdır ?
Not: Hidrant veya sprink sistemi yok. Sadece yangın dolapları mevcut.
 
iskender karpuzcu
iskender karpuzcu
BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HK. YÖNETMELİK EK8
orta tehlike 3. sınıf işyerlerinde her bir yangın dolabı 60 dk boyunca 100lt/dk su vermeli ,
kaç adet yangın dolabı varsa *100*60=sizin en az depo hacmini verir.
ör: 5 adet yangın dolabı varsa 5*60*100=30000 lt =30 m3
  • Beğen
Tepkiler: Kübra Ertaş
Üyeler Görebilir
BYKHY detay vermez, detay çalışmak isterseniz TS EN 12845 ve NFPA 13 kaynaklarını inceleye bilirsiniz. Depoladığınız ürün ve depo yüksekliği ve iki raf birbirine yapışık olması gibi özel durumlar söz konusudur. Ekte bulunan kitaplarının elinizin altında bulundurmanızı öneririm.
 

Ekli dosyalar