Üyeler Görebilir
Merhaba. Yangın tüplerinin dolum aralıkları 2 yılda bir olmalı anladığım kadarıyla. Bir de toz değişimi var 4 yılda bir olmalı deniyor. Böyle bir şey var mı? 4 yılda bir toz değişimi yaptırıyor musunuz dolumdan farklı olarak? Peki dolum ile toz değişiminin farkı nedir? İkisinde de sanki aynı işlemler olacakmış gibime geliyor. Biri yardımcı olabilir mi?
 
Üyeler Görebilir
Merhaba, yangın tüplerini hiç kullanmasanız dahi 4 yıl sonunda basınç testine sokup içindeki tozu yenilemen gerekir.
Yani 02/2023 yılında alınan tüp 02/2027 tarihinde yetkili firmaya basınç testine gönderilir, tüp basınç testini geçtikten sonra tekrar dolumu yapılır.

Yukarıda bahsetmiş olduğun konu eski yönetmelikte geçiyordur.

Revizyon tarihi: 19:11.2021

BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK

Taşınabilir söndürme cihazları (4)
MADDE 99- (Değişik: 10/8/2009-2009/15316 K.)

7 Söndürme cihazlarının standartlarda belirtilen hususlar doğrultusunda yılda bir kez yerinde genel kontrolleri yapılır ve dördüncü yılın sonunda içindeki söndürme maddeleri yenilenerek hidrostatik testleri yapılır
 
Üyeler Görebilir
Basınçlı kaplar yönetmeliği ile yangın yönetmeliği burada çelişiyor. Basınçlı kaplarda test basıncı 5 yılda bir test yapılır diyor. Yangın yönetmeliğinde toz 4 yılda bir değiştirince mecburen test basıncıda yapılıyor. Tüp dolduran firmalar son zamanlarda toz değiştirme sürelerini iki yıla çekmiş durumda, bu kesinlikle doğru bir uygulama değil. Birde söndürücünün üzerinde 113B 55A vb. beyan değerleri var. Bunlar söndürücünün söndürme kabiliyetlerini belirtiyor. Söndürücü içerisinde bulunan tozun MAP 40-60-90 gibi söndürücü performansı var. Bu miktar arttıkça söndürücü kabiliyeti artar. Sözleşme yaptığınız firmalarla mutlaka bunları belirtiniz. Size tavsiyem bu sözleşmeye "İstenildiğinde hizmet veren kuruluş ile birlikte sahadan herhangi bir tüp seçimi yapılıp laboratuvara gönderilebilecek, içindeki tozun MAP oranına bakılacak vb." yazılabilir. (
Please, Giriş Yap or Kayıt Ol to view URLs content!
). Kamuya ait ihale sitesinden (
Please, Giriş Yap or Kayıt Ol to view URLs content!
) aradığınız ürün hakkında güncel şartnamelere ulaşabilirsiniz.
 
Üyeler Görebilir
Çetin KURFirmalar ısrarla 6 ayda 1 gelip kontrol ediyorlar 2 yılda 1 de ister kkt olsun ister köpüklü olsun ister CO2'li olsun doluma götürüyorlar. yönetmelik ve standart çelişiyor. hatta 11602-2 standardı çoğu konuda bence açıklayıcı değil. biz uzmanlarda firmalara derdimizi anlatamıyoruz. bu işin doğrusu nedir? içindeki malzemenin performansını geçtik daha periyodik kontrol nedir, periyodik bakım nedir, dolum nedir ve hidrostatik test nedir bu konularda anlaşamıyoruz.
 
Üyeler Görebilir
Merhaba, tozun yönetmelik de 4 yıldır. Burda önemli olan MAP oranıdır, %40 ve %90 olarak satılır. Tehlike bölgeye göre değişir. Siz bir teknik şartname birde idari hazırlayıp öyle alacaksınız. Yılda bir beraber seçeceğiniz tüpü tahlile gönderip içerisindeki tozun kalitesine bakacaksınız. Şartname den düşükse yaptırımlarınız olmalı, yoksa köpek maması dan tutunda bir çok uygun olmayan malzemeyi satarlar. Burda kaleminize kan damlaması lazım :) Hangi şehirde ikamet ediyorsunuz.
 
Üyeler Görebilir
Bana soruyorsanız mersinde ikamet. firmalarla tekrar dolum konusunda anlaşamıyoruz. 1 yılda doldurmak isteyende var 2 yılda doldurmak isteyende var. şimdiye kadar 4 yılda 1 doldurmak isteyeni görmedim. ister kkt olsun ister köpüklü ister karbondioksitli.
 
Üyeler Görebilir
Ekli dosyada gönderdiğim bakanlık kılavuzunu kullanın. Madde 99-7 gayet açık "Madde 99-7. Yangın söndürme cihazlarının periyodik kontrolü ve bakımı TS ISO 11602-2 standardına göre yapılır.
Söndürme cihazlarının bakımını yapan üreticinin veya servis firmalarının dolum ve servis yeterlilik
belgesine sahip olması gerekir. Servis veren firmalar, istenildiğinde müşterilerine belgelerini
göstermek zorundadır. Söndürme cihazlarının standartlarda belirtilen hususlar doğrultusunda yılda
bir kez yerinde genel kontrolleri yapılır ve dördüncü yılın sonunda içindeki söndürme maddeleri
yenilenerek hidrostatik testleri yapılır. Cihazlar dolum için alındığında, söndürme cihazlarının
bulundukları yerleri tehlike altında bırakmamak için, servisi yapan firmalar, bakıma aldıkları yangın
söndürme cihazlarının yerine, aldıkları söndürücü cihazın özelliğinde ve aynı sayıda kullanıma hazır
yangın söndürme cihazlarını geçici olarak bırakmak zorundadır."
 

Ekli dosyalar

Üyeler Görebilir
Karbondioksitler 4 yılda bir yenilenmesine gerek yok, tüpün basınç testi geldiğinde gaz bir yere alınır, tüpe basınç testi yapılır ve aynı gaz tekrar doldurulur. Bunların üzerinde manometre olmadığından dolayı tüpü tarmanız ve üzerinde yazılı daradan ağırlığı çıkardığınızda gaz ağırlığı çıkmış olur. Mühürlerini dikkat etmeniz gerekir. Mühür kopmuşsa tartıp kullanılmamışsa firmadan alacağınız mühür ile yenileyebilirsiniz. Tartı işlemi yapıldığında % 10 ve daha fazla boşalmışsa doluma gönderilir.
 